以下是引用北雪雪纷飞在2019-08-29 11:17:54的发言 >3楼

60度按照说也不是很高,前期版本的S120书本性装置风机开启需要达到55℃,,

风机正常运行吧??测的那个27没有什么作用,,你应该看r0037,环境温度,IGBT的温度


室内的温度多少?这种紧凑在一起的装置负荷多少?

环境温度在25℃左右,负载是变化的,发生故障时的负载应该在90%左右。


R0037这个数值当时没看,这样倒是提醒我们了,下次我们把这个数值监控下。