回复:关于profibus-dp数据总线连接器和配套总线电缆的选用

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23136
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-08-30 17:01:40

7楼

蓝色的PB电缆是防爆用的。线径1.05mm,那种夹紧快速接头是有点紧。紫色的PB电缆是标准电缆,线径是0.65mm的。

插头的拧紧有螺丝和夹紧(类似网线水晶头压接)两种。压接要用手钳辅助压到底。(当然紫色的比较容易些。)

不管哪种插头都能用。正品的插针都是镀金的。确保长期接触良好。

关键是要按照每种的说明书(插头盒里都有)制作电缆剥去的长度。确保屏蔽层可以压住;而电缆的外皮是被接口尖锐固定住的。

手钳夹平后,拧紧螺丝。


根据安装位置,选90度直角(相对插口水平,如S7-200插口);45度斜角(如315-2DP);180度(如MM4的DP模板向下)

总之,让DP电缆向下垂直就对了。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6821条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。