回复:关于profibus-dp数据总线连接器和配套总线电缆的选用

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23184
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-09-01 23:11:40

9楼

展开查看
以下是引用CK DONG在2019-09-01 22:13:21的发言 >8楼

抱拳了y版!!!又涨姿势了!

我们之前压接的时候不论哪种插头,可以说基本没用过手钳辅助压接。。。。。。难怪采购回来的这么贵!原来插针是有镀金的!!!我们这部分设备外部环境比较差,用的防爆的那可以理解了!

以下是引用yming在2019-08-30 17:01:40的发言 >7楼:蓝色的PB电缆是防...

引用7楼详细内容:

蓝色的PB电缆是防爆用的。线径1.05mm,那种夹紧快速接头是有点紧。紫色的PB电缆是标准电缆,线径是0.65mm的。

插头的拧紧有螺丝和夹紧(类似网线水晶头压接)两种。压接要用手钳辅助压到底。(当然紫色的比较容易些。)

不管哪种插头都能用。正品的插针都是镀金的。确保长期接触良好。

关键是要按照每种的说明书(插头盒里都有)制作电缆剥去的长度。确保屏蔽层可以压住;而电缆的外皮是被接口尖锐固定住的。

手钳夹平后,拧紧螺丝。


根据安装位置,选90度直角(相对插口水平,如S7-200插口);45度斜角(如315-2DP);180度(如MM4的DP模板向下)

总之,让DP电缆向下垂直就对了。

我是从前压20针、40针排线插头习惯了。

反正这种夹紧(类似水晶头的)方式千万不要去剥线头,带绝缘层直接压,挤住才会可靠。

所以单靠螺丝紧是不行的。用平口手钳压最方便。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?