我手头的项目用 6ES7 231-4HF32-0XB0模块,是一个8通道的AI模块。看其说明书,上面说“范围”是±10V、±5V、±2.5 V 或 0-20 mA,见附图橙色方框。那我哪里知道它是电压型输入还是电流型输入?如果是电压型,输入端要加个电阻的;如果是电流型,不要加电阻。我觉得说明书这里说得含糊呀!导致我无所适从。
另外,传感器全部是4-mA信号。那么,这样的工程该怎么接线呢?在www.51zxw.net上的教程只讲了0-10V输入的例子,4-2mA则没讲,所以我不知道这一块。望大侠指点迷津!

--------------------------------------- ----------------------------------------------
问题已解决,见我后面的回复。追加一个问题:我在官网帮助里看到如下问和答,见http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-1200_plc_easy_plus/IO/S7-1200PICT/question.html:
问:SM1231 模拟量输入模块未使用通道如何处理?
答:应将未使用的电压输入通道短路。使用导线短接通道的正负两个端子,例如短接 0 通道的 0+ 和 0- 端子;
应将未使用的电流输入通道设置在 0 至 20 mA 范围。
见附图。
这段话费解。我的CPU有两路模拟量输入未用,难道我要把那两个端子短路,或者设成0-20mA,否则就会出问题?