以下是引用乌龙茶在2019-09-03 08:02:02的发言 >6楼

多谢,我昨天也想到了。另外还请教下,1200的PLC增加变频器通讯后,plc要过很长时间才起动,这个参数可以改吗

以下是引用yming在2019-09-02 17:13:19的发言 >3楼:PLC是控制器。G1...

引用3楼详细内容:

PLC是控制器。G120是IO设备。

PLC断电重启时,先在控制字中发个故障确认。

然后,继续不就成了?


不用改。

启动过程是很长的。它首先是硬件配置,所有IO检查完成(注意观察,你可以通过设备上的BF灯,看到PLC是与一台一台IO设备连接的。),然后才执行首次启动程序、再进入主程序。