为什么来请教这个问题呢,因为我刚入行的时候什么也不懂,当时有次临时试一个2.2KW的风机,用了根2.5的电缆,直接启动风机,一合闸人还没反应过来,线烧了,后来才知道风机直接启动要关闭风门。试了这次就再也没搞过风机了,所以没多少风机驱动的经验。
现在有10来台风机,最大的30KW,变频控制,但甲方给的图标明需要能变频也需要能手动工频运行。变频没问题,正常选择开关,电缆就可以了。但这个工频心里没底了,工频直接启动假如关闭出口风门启动的话,开关和电流还是按正常的选择吗,还是要加大,假如要加大一般加大多少,像30KW的风机正常也就16平的线。工频直接启动16平的可以吗。不关闭风门可以工频直接启动吗。希望大侠解答一下。
补充一下,风机是楼房通风用的离心风机。