回复:西门子200 PID采样时间和中断时间关系

ligp99

  • 帖子

    926
  • 精华

    0
  • 被关注

    33

论坛等级:侠圣

注册时间:2008-06-13

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-09-03 22:10:05

7楼

展开查看
以下是引用YUKJ在2019-09-03 16:03:48的发言 >6楼

  PID为什么要定时中断?完全可以不用,每个扫描周期都运算PID更好。

采样时间是根据受控制对象的惯量来确定的,惯量大的采样时间可以大,惯量小的采样时间可以小,但一般采样时间不宜不小于扫描周期。

中断时间设置不是比主程序循环执行更快吗