以下是引用ligp99在2019-09-03 22:10:05的发言 >7楼

中断时间设置不是比主程序循环执行更快吗

以下是引用YUKJ在2019-09-03 16:03:48的发言 >6楼:  PID为什么要定...

引用6楼详细内容:

  PID为什么要定时中断?完全可以不用,每个扫描周期都运算PID更好。

采样时间是根据受控制对象的惯量来确定的,惯量大的采样时间可以大,惯量小的采样时间可以小,但一般采样时间不宜不小于扫描周期。

光PID这个指令运行快,短于一个扫描周期是没有多大的实质意义的,因为PID指令相关的36个字节中的多数数据的来源和传输都与扫描周期有关联的,PID的最后输出也是在扫描周期在完成。好的PID程序是根据工艺的变化合理变动PID参数,这些设置的变化都与扫描周期关联,而不是一味追求“ 快 ”。