回复:一起因急停按钮触点引起的设备间隙性无故停机故障处理

乐迪

  • 帖子

    22
  • 精华

    0
  • 被关注

    28

论坛等级:游侠

注册时间:2013-04-27

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2019-09-04 02:04:51

65楼

WWC大师,按常理,急停开关换了NO触点应该不至于由于震动原因导致触点再次接通/断开啊,急停开关一般都有自身的机械自锁装置,就没有可能是PLC的输入模块触点接触不良或者接线端子台接触不良造成的么?2.如果确实是由于震动因素,保护装置又必须在设备附近安装,可以考虑大和品牌的SPT11作为此处的急停保护装置的,那个比急停开关的安全级别更高一些,而且触点是圆柱长条形,很难由于震动造成触点误动作的,新人发表一下不同意见,如有错误之处,还请指正。



技术无止境,不断学习,不断进步
评论