5楼
字节递增指令本身是没有问题的,不管OUT和IN是相同地址或者不同的地址,都是符合OUT=IN+1的。
楼主的问题在于两个网路的EN和OUT都是相同,造成结果看起来混乱不正确。
楼主编写的这两个网路,目的不就是为了试验字节递增指令。那就请不要使用相同的EN.不要使用两个相同地址的OUT,这样才能得到清晰的试验效果。