多谢K 神,我就觉得我的问题太宽泛了,虽然我是做维护出身,对设计没有什么经验,我只是看了制动电阻的选型后就迷茫了,因为是原厂家做的适配的制动电阻,所以在选型上应该问题不大,之所以出现还出现直流回路超压和炸机,制动电阻超温,都是因为我的控制系统出现了问题。使电机一直处于被动的高速状态,这个问题虽然是异常现象,但是出现的频率还是比较高的,我现在就想这,能不能取消制动电阻改为回馈发电,但是这怎样去选型呢?我先搜索一下有关制动电阻的帖子。。
就此话题,可以说一说。
别人的设计,实际存在问题。那么好。
首先,你要对问题系统的电机和变频器的额定功率,要有一个了解。然后,看看在出现问题时,电机的实际制动电流是不是超过了的电机的额定电流?如果是,那看看是不是也超过了变频器的额定电流?如果也是。这就是问题了。说明出事的时候,电机过载了。制动电阻发烫,直流母线电压升高,都是必然的。此时,要解决的办法就是想办法限制出事时的电机电流,让它限制在电机和变频器允许的安全电流范围以内,这样,连续运行,也是安全的。此时电阻发烫,也不要紧。因为电阻的耐高温特性还是有的。就像是加热的电炉子嘛;
如果,出问题时,电机的电流没超额定值,那电阻发烫和直流母线电压升高问题,就是电阻值和电阻功率值选型不合适,调整一下阻值,增加电阻功率即可。这个就是串并联的计算即可。电工常识嘛。
至于发电能量改电网反馈的方案,其实也同样存在上述问题的。关键是要掌握出问题时的制动电流状态。才能把握解决问题的主动权。