恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-09-04 16:06:11
9楼
1、变频器诊断缓冲区中的大部分8501故障是假的。就是因为PLC停止在前,变频器停止在后。实际使用中,变频器上电时,会自己复位。所以不用管它。
2、仅PLC断电停机,变频器一直供电时,有可能需要复位。这个过程根据变频器的数量不同、CU不同、版本而不同;可能需要几十秒。如果前次是运行中故障,需要有复位信号。
3、沿触发高电平信号。通常该位就是直连PLC外部DI按钮、HMI画面的按键。也可以做在变频器的DI上。要启动自动复位,可以延迟1秒发出。
请填写推广理由:
分享
只看