回复:G120C 8501报警

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23148
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-09-04 16:06:11

9楼

展开查看
以下是引用乌龙茶在2019-09-04 11:41:47的发言 >8楼:我还想说的是报文控制变频器都是沿指令触发,如果连续两次出现通讯中断。首次调用发送的复位指令是没用的

1、变频器诊断缓冲区中的大部分8501故障是假的。就是因为PLC停止在前,变频器停止在后。实际使用中,变频器上电时,会自己复位。所以不用管它。

2、仅PLC断电停机,变频器一直供电时,有可能需要复位。这个过程根据变频器的数量不同、CU不同、版本而不同;可能需要几十秒。如果前次是运行中故障,需要有复位信号。

3、沿触发高电平信号。通常该位就是直连PLC外部DI按钮、HMI画面的按键。也可以做在变频器的DI上。要启动自动复位,可以延迟1秒发出。