回复:G120系列选择制动电阻还是再生能源反馈

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37123
  • 精华

    455
  • 被关注

    1479

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-09-04 16:36:55

8楼

展开查看
以下是引用mangzi在2019-09-04 16:18:15的发言 >

K神,我今天也把您的知识消化了一天了,也理解了你所说的意思了,测量制动时的电流我是测不出来的,因为,他是一个瞬时的冲击状体,就是怎么简单的说吧,假如我给定速度是500rpm,但是瞬时的冲击转速把我被动的加速到1000rmp,可能就1秒的样子,这个变频器就直接报警直流电压过高,这样的状态下,改怎么去调整?

你换个思路,


第一,电机是多大功率的?变频器呢?


第二,制动电阻的总阻值?


有了这两个参数,可以估算,电机制动过程的电流是多少了。欧姆定律。如果是西门子的变频器,你可以把直流母线开启的制动电压按680V计算即可。忽略制动单元的压降。


母线电压/ 电阻值 = 母线制动电流,


电机线电流 = 母线制动电流 / 1.19


看看是否超过了电机额定电流?如果没,就是电阻值选大了。再并联些电阻。注意,制动电流不能超过变频器额定电流和电机额定电流其中较小的那个值。