回复:WINCC通过Simatic NET 和 S7-200 Smart 通讯的问题

yzs

  • 帖子

    436
  • 精华

    7
  • 被关注

    47

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-12-27

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2019-09-04 21:08:17

1楼

首先WINCC和200smart通讯的数量与版本有关,建议使用7.4以上版本,通讯数量会多而且稳定。考虑到你那有40多台200SMART,建议做好主从通讯,和WINCC通讯的数量降到20台以下则会大大提高通讯到稳定性。
第二,切换画面的时候通讯会卡,这个主要和你WINCC的使用方法有关,显示最快的方法是直接在I/o那里输变量,然后刷新时间选500MS,这样切换画面的时候变量刷新的速度就会快很多了。如果觉得还会卡的时候就在启动画面那里将需要显示的变量都最好然后隐藏了,在切换画面的时候这些变量是不被切换的,这个时候你就会发现通讯不会卡了。