1、X8的输出是个光隔的三极管,其输出是悬浮的。因此,可以按图一或图二接。共地或共Vc。

2、要用另外一个电源去提供打开抱闸的供电。不要和PLC、V90控制电源24V相关。

3、调试前,单独接电源(直连),打开抱闸。直到调试结束。

4、这个抱闸只能在电机轴不转时,动作。不能当做紧急刹车的制动!