G150柜机,安全停车功能技术求教

604

7

2019-09-04 22:13:02

各位大牛好:

   厂里有3台G150的柜机,型号是:6SL3 710-1GE36-1AA0-Z:K50+L26+L45+M13,控制模块采用DP链接。现在设备进行安全改造,需要落实G150是否支持安全停车功能SS1。

   1、参考G150技术手册显示,G150的安全停车功能SS1+STO是标准配置,接线端子也有X41:3/4。

   2、技术资料也显示如果需要安全功能需要单独采购附件:K82


请各位老大指导一下,如果需要使用G150的安全功能(SS1安全停车),需要怎么做??

如果要是使用安全停车功能需要设置哪些参数,否需要购买K82模块。还是柜内电路板直接带安全输入端子??????????

是否需要西门子的技术人员进行更换。


附件1:变频器型号


附件2:技术手册安全功能描述


附件3:K82附件描述