展开查看
以下是引用nxren在2019-08-22 15:05:08的发言 >11楼:
想办法降低了配电柜内的湿度。报警竟然神奇的消失了。
怀疑是湿度太大,导致某个模块出现不规律的报警。还是要谢谢大家!!
以下是引用菲戈在2019-07-18 09:28:43的发言 >:NUC主板可能性最...
以下是引用nxren在2019-07-18 09:17:48的发言 >:现在无法确定哪个程...
以下是引用翔宇_王在2019-06-25 11:10:51的发言 >:你这个诊断信息看...
最终问题查到了。是PLC模拟输出模块的问题,更换了一个新的模块后故障消失。谢谢大家的献言献策!!