回复:G120系列选择制动电阻还是再生能源反馈

mangzi

  • 帖子

    198
  • 精华

    2
  • 被关注

    4

论坛等级:侠士

注册时间:2010-03-11

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2019-09-05 08:40:40

11楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2019-09-04 16:50:56的发言 >10楼

如果,你用的G120是最近的产品(15kW以上的),那就不能用制动电阻的方法来解决问题了。必须要改方案了。用外部(外置)的能耗制动单元,或回馈电网的单元。

多谢K神了!现在我明白了,我的制动电阻选配是没有问题的,是我的应用工况出现了问题,所以老师一直让我确认我制动电阻和制动电流这两个数据。。。。一个方面的漏洞可以弥补另一个方面的不足,但绝不是解决问题的方法。收益颇多呀,走弯路了。因为对这块确实没注意。这个我就得好好考虑了。。。这个系统,经常报错得电机是7.5KW的西门子变频+电机,而突然改变的驱动系统是22KW的,即使通过减速机,和外部辊的直径换算的话,22KW和7.5KW这个相差还是比较悬殊了。当时设计者可能重点考虑在速度方面的匹配,没有考虑过会出现这样的异常情况。

我是一个电工,但我修的不仅是灯泡……
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8158条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。