恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-09-05 08:40:40
11楼
如果,你用的G120是最近的产品(15kW以上的),那就不能用制动电阻的方法来解决问题了。必须要改方案了。用外部(外置)的能耗制动单元,或回馈电网的单元。
多谢K神了!现在我明白了,我的制动电阻选配是没有问题的,是我的应用工况出现了问题,所以老师一直让我确认我制动电阻和制动电流这两个数据。。。。一个方面的漏洞可以弥补另一个方面的不足,但绝不是解决问题的方法。收益颇多呀,走弯路了。因为对这块确实没注意。这个我就得好好考虑了。。。这个系统,经常报错得电机是7.5KW的西门子变频+电机,而突然改变的驱动系统是22KW的,即使通过减速机,和外部辊的直径换算的话,22KW和7.5KW这个相差还是比较悬殊了。当时设计者可能重点考虑在速度方面的匹配,没有考虑过会出现这样的异常情况。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主