回复:西门子840D磨床频繁出现PS和PF灯亮,并且与NCU无法连接

菲戈

  • 帖子

    5874
  • 精华

    61
  • 被关注

    636

论坛等级:至圣

注册时间:2009-01-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-09-05 09:58:04

13楼

展开查看
以下是引用nxren在2019-09-05 08:23:33的发言 >12楼

最终问题查到了。是PLC模拟输出模块的问题,更换了一个新的模块后故障消失。谢谢大家的献言献策!!

以下是引用nxren在2019-08-22 15:05:08的发言 >11楼:想办法降低了配电柜...

引用11楼详细内容:

想办法降低了配电柜内的湿度。报警竟然神奇的消失了。怀疑是湿度太大,导致某个模块出现不规律的报警。还是要谢谢大家!!

以下是引用菲戈在2019-07-18 09:28:43的发言 >10楼:NUC主板可能性最...

引用10楼详细内容:

NUC主板可能性最大

以下是引用nxren在2019-07-18 09:17:48的发言 >9楼:现在无法确定哪个...

引用9楼详细内容:

现在无法确定哪个程序块,PLC的报警都是随机变化的。没有固定的报警内容。一会机架3,一会机架7。还有个特殊情况。天气晴朗湿度低的时候能正常开机使用长达一周时间,只要环境湿度一大,就开始出现这种情况。考虑到是不是哪个硬件因为湿度大导致故障,但是无法准确判断是那个硬件的问题。

唉!!真是醉了!

以下是引用翔宇_王在2019-06-25 11:10:51的发言 >8楼:你这个诊断信息看...

引用8楼详细内容:

你这个诊断信息看看哪个程序块出来的。

模拟量模块影响到和NC通讯了?没遇到过,正常这样的情况通过STEP7能诊断出阿里

欢迎交流,QQ:2301013064 邮箱:feige6@139.com