发布于 2019-09-05 09:58:04
13楼
最终问题查到了。是PLC模拟输出模块的问题,更换了一个新的模块后故障消失。谢谢大家的献言献策!!
引用11楼详细内容:
想办法降低了配电柜内的湿度。报警竟然神奇的消失了。怀疑是湿度太大,导致某个模块出现不规律的报警。还是要谢谢大家!!
引用10楼详细内容:
NUC主板可能性最大
引用9楼详细内容:
现在无法确定哪个程序块,PLC的报警都是随机变化的。没有固定的报警内容。一会机架3,一会机架7。还有个特殊情况。天气晴朗湿度低的时候能正常开机使用长达一周时间,只要环境湿度一大,就开始出现这种情况。考虑到是不是哪个硬件因为湿度大导致故障,但是无法准确判断是那个硬件的问题。
唉!!真是醉了!
引用8楼详细内容:
你这个诊断信息看看哪个程序块出来的。
模拟量模块影响到和NC通讯了?没遇到过,正常这样的情况通过STEP7能诊断出阿里