回复:G120系列选择制动电阻还是再生能源反馈

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37132
  • 精华

    455
  • 被关注

    1479

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-09-05 14:17:55

12楼

展开查看
以下是引用mangzi在2019-09-05 08:40:40的发言 >

多谢K神了!现在我明白了,我的制动电阻选配是没有问题的,是我的应用工况出现了问题,所以老师一直让我确认我制动电阻和制动电流这两个数据。。。。一个方面的漏洞可以弥补另一个方面的不足,但绝不是解决问题的方法。收益颇多呀,走弯路了。因为对这块确实没注意。这个我就得好好考虑了。。。这个系统,经常报错得电机是7.5KW的西门子变频+电机,而突然改变的驱动系统是22KW的,即使通过减速机,和外部辊的直径换算的话,22KW和7.5KW这个相差还是比较悬殊了。当时设计者可能重点考虑在速度方面的匹配,没有考虑过会出现这样的异常情况。

嗯,搞明白了就好。祝你工作顺利!


有时候出问题未必是坏事,通过问题可以获取经验和教训。可以在技术上有所发现。坏事变好事嘛。