遇到过这个故障吗?最近,我就遇到这个故障了。

在一个最终用户,安装调试以后,SLM一上电,就报F6310。没碰到过这个故障。一看故障信息,再一测量进线电压。429V(三相电源的线电压)。而我们的系统出厂前P210 = 380,这是按照中国的电网电压制式设置的。