恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-09-07 10:57:53
1楼
L 21 //一个双整数,是上位机给过来的,便于描述直接传送
T DB100.DBD4
OPN DB10
L DB100.DBD4 //问题出在这里,这里你再次使用了DB100.DBD4,那么A DBX[AR1,P#0.0] 这个时候 对应的是DB100而不是DB10
L 1
-I
LAR1
A DBX[AR1,P#0.0]
=M2.5
减法程序可以先做,这样就没事了,或者DB100.DBD4改为其他的变量不要用DB数据块,例如MD100
例如:
L 21
T MD100 //这个MD100没有在别的地方被使用了
OPN DB10
L MD100
L 1
-I
LAR1
A DBX[AR1,P#0.0]
=M2.5