我明白你的意思了,你是想读到数据后再整体传送给上位机是吗?
如果通过modbus rtu通讯,每次只能读127个字节,你就算把地址放一块也不能全部读取啊,DBD0一个就占4个字节,如果连设定值也要同时读的话,你要看你的控制数据到什么地址了,从DBD0开始的话最大也就只能读到DBD30
所以还是建议你分DB块来分别存放,让上位机分两次来读取你的数据就可以了。