回复:存放两年半S120电容激活问题

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36782
  • 精华

    452
  • 被关注

    1458

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-09-08 16:46:49

4楼

@王明永 “central braking module.制动柜。真想拍个图片给你看看6个大电容。外置的一般是制动电阻吧”

--

你用的电源是什么?ALM?SLM?BLM?如果是前两种,都不用考虑额外的预充电,直接上电,电源自己就有可控的与充电电路了。


对于老的西门子的传动,比如,6SE70的柜体,我曾经有一个放了10多年没用的柜体,通过预充电,现在一直都在正常工作呢。SINAMICS的驱动,都没有做过特殊的预充电工作。

我是你的朋友