各位大佬我咨询了西门子400,他们给的回复是这样的:

1、可以利用端子板的X41端子+CU上的任意DI输入,这种组合方式,这样需要设置CU的DI输入为自由停车功能之类的,具体我还没仔细看。但是采用这方式,停车回路应该是单回路。

2、可以利用K82附件,但是K82附件为一个非变频器扩展槽扩展方式的模块,他的接线是对现场安全回路为双回路,对变频器为接X41+CU的DI输入方式,他的作用是提供安全的双回路。

3、但是我问他们K82这个东东怎么购买,订货号是什么,他们说也不知道,我咨询代理商他们也不清楚。