回复:6ES7 331备用通道的反思,电气图的误解折腾2个小时。

shine

  • 帖子

    8803
  • 精华

    39
  • 被关注

    157

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-09-09 12:16:11

7楼

展开查看
以下是引用渔明鱼工在2019-09-09 08:53:57的发言 >楼主

目的:要在设备上增加一个氧化锆分析仪,2线制4~20mA信号。

事情经过:

负责炉子的维护人员在设备上加了氧化锆分析仪,说要在WINCC画面上加显示含氧量值,并进行归档记录,线他们都接好了。

到了现场他们告诉我用的是PIW346备用的点


我就编了个程序进行量程转换:


运行程序后,WINCC画面上显示的是21%满量程,而实际是17.2%,监控PEW346是32767,不对啊我问你们的线接的对吗?正负有没有接反,他们又去检查了线没有接错呀!

此时我查了下硬件组态


4-5通道原来是四线制的,我说你们要换一个通道接

换到PEW336才是二线制的,他们换到PEW336没有想到此通道是坏的,最后只好换到PEW360上了。

但是接在PEW360上还是没有信号,我还是问线接的对吗?去把正负信号对调一下,结果换一下WINCC画面上数值变化了。

真是一波三折呀!

总结:一开始电气图让我们产生了误解,为什么PEW348有信号电气图上画的是二线制的,而实际是四线制的,坏的通道又害了我们,我说原来PEW348是接在PEW336上的为什么要换到PEW348上了,而且当时设备厂家估计在这儿也犯混了把PEW336弄坏了,四线制的接到二线制上了,最后他们认为正信号是接的对的,实际是接反的,要不是对调一下好了,我实在是无语,一个小事情前前后后折腾了2个小时。


从图1我是看不出来是两线制还是四线制的,这个问题我觉得是你先入为主了