1、840d数控落地镗铣床 开机后报120202等待与nc/pLC的连接,先排查DP总线电阻开关设置及接线都正常,dp总线共计4个头(第一个接ncu第二个接HMI,第三个接mcp,第四个接手轮,dp总线两头on中间off),最后一个为手轮,发现将手轮与转换板的接头拆下,将自带堵头接上后(是不是相当于将手轮屏蔽了),系统通信正常,只要将手轮接到信号转换板上就报120202,是不是可以判断手轮有问题?
2、还有一种方法手轮正常安装,将mcp接头打到on上,手轮打到off上,也可以正常通信,通过这两种方法能否判断手轮有问题?(手轮带显示屏那种,显示屏显示waiting for PLC V04.01.01 1.5M 伴有按键灯闪)
3、屏蔽手轮,系统正常通讯后 系统报2001 PLC没有启动,按报警取消后报警变为2101 NCK电池报警,同时ncu数码管显示6 nck状态灯正常,PLC状态灯PS一直闪,PF灯常亮,其他灯灭,是否可以判断因为电池报警导致PLC没有启动起来?从而PF灯显示PLC有故障,PS灯代表PLC停止?如果是这个原因是不是可以证明NCU有问题?(电池为新换的,电压够,安装正确,总清后状态灯都正常但是重启后就又恢复到原来状态,如果总清后直接传程序在传NC时ncu重启PLC的状态灯就又恢复到原来状态,所以导致nc能传,PLC无法传)
求大神给指导指导!