回复:PID的输出值是真实物理量还是百分率?

昔日如诗

  • 帖子

    826
  • 精华

    3
  • 被关注

    10

论坛等级:侠圣

注册时间:2018-04-17

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-09-10 23:05:31

4楼

展开查看
以下是引用tudousi在2019-09-10 09:08:07的发言 >3楼

 我第一用S7-1200 PID的时候,也没想到输出是百分比

后来我试了下,那个单位选择基本没什么用,比如输入我用Pa做好了参数优化,然后我改成%或其他单位,控制没什么变化。

我觉得从pid的原理上也比较好理解,pid本身就无需知道准确物理模型。

然后我认为输出做不做标定无所谓,反正调pid参数能调好。

最终结果倒是一样的。不过中间的过程会多几步或者少几步:

一,如果外围设备传来的是百分比的值,比如是0.5,它接到PID的Input引脚。那么我在HMI上写Setpoint也就写一个百分比,类似0.5这样的。

二,如果外围设备传来的是物理量,比如50Pa这样的。但是外围设备传来的并不是50,而是13824,然后在我PLC里得把这个数值除以27648,得0.5,这个0.5再接入PID的Input引脚。这样我在HMI上的Setpoint时才可能直接写0.5这样的数值。这就多了一步,即把外围设备传来的数值除以27648。我手头的项目还在进行中,外围设备情况还没有搞清,所以我现在不知道要不要写这一步。