恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-09-11 09:51:57
5楼
你之前引用的帖子就是我发的。看你还在纠结。
一,HMI的设定值,肯定是你需要控制的物理真实量。
比如恒压供水(通过改变变频器转速),需要控制的是稳定压力,那么设定值肯定是PA,KPA,之类的,难道让操作员输百分比。
如果要控制浓度,浓度单位本身就是百分比,那么设定值就是百分比。
二,INPUT。
首先要看INPUT的来源。
如果你的反馈量直接从模拟量输入模块来的,AIW什么的。以你的例子为例。0-100PA对应0-27648。
可以直接配置成INPUT_PER,然后过程值标定一下。
为什么图上是力N单位不是PA呢,因为这个单位根本就没有实际意义。
如果你input直接配置成input,那么过程值标定将不可用。
input需要通过编程转换。例如,过程值与模拟量输入值并不成正比。 再比如INPUT是通信过来的,直接就是真实物理量了。
三 OUTPUT都是百分比
配置成OUTPUT_PER,直接从模拟量输出点输出。
假设0-100%对应0-27648对应0-10V输出。
可以配置成0-10%,这样就可以最大输出1V。PID输出就限制在0-1V之间。
配置成OUTPUT
例如,由于执行器响应是非线性的,因而需要通过用户程序来处理输出值。
或者执行器是主给定+PID微调辅助给定的(PID输出同样可以限制较小的范围)。
再或者PID输出不通过模拟量,通过通信给定。
累死了,有错误的请指正
请填写推广理由:
分享
只看
楼主