在现场看到故障状态后,查询手册对F7404的解释信息。真是恍然大悟。失误了。这是设计缺陷呀。
分析:对于电阻能耗制动的系统,逆变器的电动状态,直流母线电压等于电源供电电压的1.35倍,380V电网供电,大约在540V左右,逆变器工作在发电状态,直流母线电压会升高到680V以上。此时对于风机系统的G120,它始终工作于电动状态,面对这样高的直流母线电压,能不报故障吗?电压太高了。
解决办法,倒也不难,要么修改G120的参数P210的值;要么把G120与S120直流母线断开,给G120单独交流电源供电。
原本设计思路是想两个系统一个纯发电,一个纯电动,共直流母线以后可以自生自耗,节能嘛。可,弄巧成拙了。唉。
所以,细节问题,需要仔细斟酌,严谨对待。对于电网反馈的电源供电系统,直流母线时恒定值,不管逆变器电动或发电,直流母线电压是恒定的。这样的共直流母线,没有问题。如果不是四象限电源供电,是能耗制动的那种,就要仔细对待了呦。