回复:共母线系统AFE 的使用是否需要考虑会不会污染电网设备?

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36674
  • 精华

    451
  • 被关注

    1447

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-09-11 14:49:51

10楼

其实,本楼的问题,要说简单也简单。


判别电网反馈是否对网侧有影响的标准,就是回馈装置容量与供电变压器二次侧容量的比。1比3-5,就放心用。小于这个比例,就要采取相关的措施。比如回馈运行时,变压器二次侧的用电设备全开,消耗掉回馈的能量。目的是尽量不要把回馈能量向变压器的一次侧公共电网倾泻。否则,电力管理部门会找上门来的。


嘿嘿


对于大型的电网反馈装置,估计要向国家电网申请立项,要办准入证的。

我是你的朋友
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

驱动技术综合产品

共有1966条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。