回复:共母线系统AFE 的使用是否需要考虑会不会污染电网设备?

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2019-09-11 17:26:25

11楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2019-09-11 14:49:51的发言 >10楼

其实,本楼的问题,要说简单也简单。


判别电网反馈是否对网侧有影响的标准,就是回馈装置容量与供电变压器二次侧容量的比。1比3-5,就放心用。小于这个比例,就要采取相关的措施。比如回馈运行时,变压器二次侧的用电设备全开,消耗掉回馈的能量。目的是尽量不要把回馈能量向变压器的一次侧公共电网倾泻。否则,电力管理部门会找上门来的。


嘿嘿


对于大型的电网反馈装置,估计要向国家电网申请立项,要办准入证的。

K版!

我这个小功率的,总机功率450KW左右。

发电量远远不够需求量。所以不存在有消耗不赢的问题。

工厂配厂功率比例应该远远大于这个功率。最起码大于十倍以上。光锅炉与风机消耗就不小了。