回复:PID温度调节-- 两个加热设备---速率有要求,怎么实现?

kibu

  • 帖子

    550
  • 精华

    4
  • 被关注

    48

论坛等级:侠圣

注册时间:2015-03-22

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2019-09-12 12:52:14

6楼

展开查看
以下是引用月亮冰激凌在2019-09-11 09:15:20的发言 >3楼

俩设备相互独立,阀门也是,水走水的管路,蒸汽走蒸汽的管路,蒸汽的作用一个是辅助加热,一个是加湿,水只是加热的作用

以下是引用kibu在2019-09-10 10:49:00的发言 >1楼:不太明白你的加热系...

引用1楼详细内容:

不太明白你的加热系统,是不是蒸汽给水加热,再用水给密闭空间加热? 只用蒸汽加热不可以吗?是否防止高温所以要用水来加热?

也就是密闭空间的湿度和温度都要控制,温度从常温上升到设定温度,但要限制升温速率。湿度靠蒸汽调节,湿度变化是否有速率要求?  

仅就温度控制,用1路PID控制,反馈值为密闭空间温度,被控对象为热水阀。先根据工艺要求算出温升速率的大小,可以计算出一个固定时间段内上升的数量,比如1分钟上升2℃,PLC内每1分钟增加一下PID的设定值。间隔时间越短控制出来的温度上升曲线越接近期望值,达到最高温度后停止设定值增加。

湿度控制基本是一样的方法,不过湿度传感器一般精度在5%左右,PID死区可根据实际情况调一下大小