发布于 2005-08-18 21:47:44
0楼
我的系统是这样的:
70装置带动两个电机,电机参数为:电流30.5A,电枢电压440V,励磁电流3A,励磁电压220V,我P100设为61,101设为440V,102设为6,我的系统中不需要与速度有关的电流限幅!铭牌上电机速度为935/1400。
今天我做了27的优化,已做过去了,原因是我开始把P101设为了400,后来没有改回去,但是现在有一个这样的问题:我把速度调到1200转左右时,实际励磁电流还有6A,而且整个调速过程中的电枢电压都很底,只有300-320左右!
很疑惑!
现在系统已用上!不知道有什么问题会发生!
得之,我幸;
不得,我命!