回复:S120与G120共直流母线的问题

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36657
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-09-12 16:49:51

3楼

展开查看
以下是引用RENHQ在2019-09-11 22:32:25的发言 >

为啥S120发的电,G120不能消耗了呢,如果能消耗了,电压也应该上不去啊

或者发的这个属于电压源的这种?不知道这样想对不对

嘻嘻,是这样:


如果一个电动,一个发电,共直流母线结构。当出现直流母线电压高时,说明发电的能量大于电动的能量。反之亦然。


本楼问题,恰是电动功率小于发电回馈直流母线的功率,所以导致直流母线电压迅速抬高。


如果电动和发电功率同时开始,而且持平。那直流母线就不会升高了。反之,如果电动功率大于发电功率,直流母线电压不仅不会升高,还会从电网索取电能给直流母线。就是基尔霍夫定律嘛。在直流母线的节点上,电流流入等于流出。由此达到平衡。

我是你的朋友
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8093条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。