回复:S120与G120共直流母线的问题

RENHQ

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    13848
  • 精华

    61
  • 被关注

    2189

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-09-12 18:34:46

4楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2019-09-12 16:49:51的发言 >

嘻嘻,是这样:


如果一个电动,一个发电,共直流母线结构。当出现直流母线电压高时,说明发电的能量大于电动的能量。反之亦然。


本楼问题,恰是电动功率小于发电回馈直流母线的功率,所以导致直流母线电压迅速抬高。


如果电动和发电功率同时开始,而且持平。那直流母线就不会升高了。反之,如果电动功率大于发电功率,直流母线电压不仅不会升高,还会从电网索取电能给直流母线。就是基尔霍夫定律嘛。在直流母线的节点上,电流流入等于流出。由此达到平衡。

哦哦,明白了,发电的功率太大,电动的功率小

那这样的话,是不是给直流母线加制动电阻也能解决问题啊,制动电阻的功率可以小一些

或者发电的设备根据工艺能不能让发的电缓一些...比如减速的话,减速时间长一点?不了解工艺情况,乱说一下


还有,改P210的参数,会不会把变频器给搞坏了?