哦哦,明白了,发电的功率太大,电动的功率小
那这样的话,是不是给直流母线加制动电阻也能解决问题啊,制动电阻的功率可以小一些
或者发电的设备根据工艺能不能让发的电缓一些...比如减速的话,减速时间长一点?不了解工艺情况,乱说一下
还有,改P210的参数,会不会把变频器给搞坏了?
对于变频器,只要是电阻制动,就存在电动和发电两个直流母线电压相差100V。这是工作原理决定的。必须的。修改P210要看自己的应用。如果电动和发电两个电机起始是同时工作,或者起始发电在先电动在后,就没问题。这个可以自己进行核算。按照P210参数的说明设置。
只要合理设置P210参数,就不会坏装置的。