回复:G120C抱闸问题

binhou

  • 帖子

    89
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游侠

注册时间:2018-05-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-09-14 19:48:46

3楼

展开查看
以下是引用李文华在2019-09-14 15:50:32的发言 >1楼

不是所有的蜗轮蜗杆减速机都有好的自锁效果,与速比大小有关。变频器的停车方式是减速停车还是自由停车?减速时间多少?有无制动电阻?是抱闸关闭后还有10cm的滑行距离?吊没吊物体都一个样?

以下是引用binhou在2019-09-14 15:06:58的发言 >楼主:现场有一个提升电机...

引用楼主详细内容:

现场有一个提升电机,使用G120C变频器控制的,电机有一个刹车抱闸,现在情况是变频器停止后,不管升还是降,都会有一个10cm左右的设备溜车现象,怀疑可能抱闸磨损了,更换了一个新的抱闸,情况还是未得到解决,现在抱闸的控制方式是使用DO0输出干接点,控制一个继电器,继电器控制抱闸。

我怀疑可能是蜗轮蜗杆减速机自锁功能失效了,导致抱闸刹不住造成的溜车,但是现在减速机没有现货,购买需要半个月的时间,怎么样可以从电气方面入手来解决这个问题,变频器有办法可以把这个溜车消除码?

停车方式没有设置,是出厂设置值,设备原先没有问题,后来变频器烧掉一个,更换了一个变频器后,发现这个情况的,有制动电阻,减速时间是2秒 10cm是抱闸关闭前的滑行距离,吊物体比不掉物体更严重