以下是引用kdrjl在2019-09-14 21:10:45的发言 >3楼

https://support.industry.siemens.com/cs/document/109760188/sinamics-pm240-2-braking-chopper-duty-cycle-update?dti=0&dl=en&lc=zh-CN


这是官方文件。400V等级的PM240-2一直到132kW都有内置制动单元。

鉴于此,如果需要100%功率制动应用,大功率的内置50%连续工作,外置一个80%制动功率连续工作,外置与内置制动单元并联应用即可。但是制动阈值要设置一致。同时工作。

收到,多谢推荐!