为啥速度给定还走模拟量?
PLC是西家的,DCM本身又集成了DP,直接通讯传数据不更好?
兵版说的没有错,6RA80自带DP通讯,这是个旧设备,用户以前用的是DCS500的直流调速器,没有用通讯方式。客户买了直流调速器换上了,让我帮忙调试一下而已,我就按客户的要求做了一下,如果是重新设计的新设备,必然是要走通讯的,同时也方便读取装置运行状态。但是话又说回来,我们客户的现场维护人员水平相对较弱,走通讯的东西他们往往云里雾里,而不通过控制字什么的,直观的给输入端子信号让装置运行,更方便他们故障的排查。