回复:模拟量给定引发的一身冷汗

大力金刚狼

  • 帖子

    40
  • 精华

    3
  • 被关注

    12

论坛等级:侠客

注册时间:2018-03-08

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-09-15 14:38:06

22楼

展开查看
以下是引用Zaxife在2019-09-08 23:13:51的发言 >8楼:我擦! 你们家的柜子出厂不调试的?到了现场才发现这些厂内调试都能够发现的问题…你们公司这质量管理也是没谁了。 再说了,西门子PLC的模拟量电流输出不是有短路、断路报警的么?这么明显的模拟量模块闪故障灯都看不到? 再说了,现场调试不是查线全部正确后手动、点动设备正常运行后才正式转为自动控制由操作员控制的么? 不规范操作导致事故还导致其他人员一起加班…还好没发生灾难事故,烧香拜佛还愿吧。然后叫公司设计人员出一份调试、操作规程,以后都必须按规程操作避免类似安全事故。

谢谢批评。略作狡辩:1.这是一台旧设备,客户买了装置换上的,我不负责接线,只是帮忙调试;2.模拟量输出没有报警;3.接线也根本没有错误,只是装置的P50700参数,信号类型选择错误。PLC输出是电流,而装置设置是电压。

长期从事起重机电气系统的设计与调试,欢迎朋友们一起交流。QQ121028546