回复:向导 运动 不能运行是什么原因 之前有时测试能运行

Lijr

  • 帖子

    160
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:侠士

注册时间:2019-01-13

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2019-09-18 08:18:52

1楼

看看硬件接线有没有问题,伺服的脉冲输入方式是否是脉冲+方向?还有你的CPU是ST型还是SR型?只有ST型晶体管输出可以带脉冲伺服,另外smart200CPU的输出是源型输出,确认你伺服的接线是源型输入还是漏型输入。