以下是引用yzs在2019-09-18 09:51:02的发言 >37楼

呵呵,根据你的工程经验也知道同等条件下500K比1.5M的稳定性高,为何很多工程会用到1.5M而不去用500K呢?还不是程序默认是1.5M,直接降为500K不是免去很多烦恼?简单的空调房有时间有精力去查找为何1.5M会偶发瞬断没问题,如果是日晒雨淋的去找几十个DP设备为何会1.5M偶发瞬断是否是找罪受呢?

以下是引用lxm650在2019-09-18 09:34:11的发言 >36楼:我认为只要符合DP...

引用36楼详细内容:

我认为只要符合DP规范,比如200米内,1.5M波特率,如果有偶尔断网,把波特率降到500K或更低就不出现断网了,这样临时处理可以,但应找到原因确保1.5M波特率也不断网才是根本的办法。

就你这“想当然的”认为别人用1.5M是因为组态默认是1.5M而懒的改的想法是不是非黑即白?

我要是告诉你我在飞剪 上还用12M的波特率你会不会去跳楼?你是不是还没体验过12M波特率的爽啊?


天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心