5楼
PM250是整流回馈单元与电机驱动装置于一体的。所以,楼主的问题,有两方面原因,第一是电网有问题(在回馈状态),第二是产品针对运行环境差的地方有设计缺陷。
楼主明确说明,其应用是在发动机测试台架上,连续的发电状态运行工况;而且该设备运行了一段时间,正常使用期。出现这种故障,与产品的设计问题有关。在中国电网环境,水土不服吧?猜测而已。
此故障绝不是个例。应该引起西门子技术支持部门的重视哟。