回复:G120待机时自燃

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36780
  • 精华

    452
  • 被关注

    1455

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-09-18 11:20:59

6楼

另外,关于PM250,我曾经发帖赞誉过。它确实是一个很好的产品,如果价格合适,在单机传动应用中,针对四象限运行需求的用户,是很好的选择方案。但是,它如果对电网环境要求很高,那就大大受到应用的限制了。


近7-8年来,我用了很多的PM250,非常爽。体积小,性能好。但问题是供货期太长了。而且西门子官方销售都不推荐这个产品。它们特别推荐PM240-2。


在我应用的众多PM250中,只有一例和楼主的故障一模一样,连照片的故障位置都是相同的。而且出了保内。所以扔了。换新的。没法修都。


即便如此,我还是对PM250充满了赞。(偷笑)