呵呵,根据你的工程经验也知道同等条件下500K比1.5M的稳定性高,为何很多工程会用到1.5M而不去用500K呢?还不是程序默认是1.5M,直接降为500K不是免去很多烦恼?简单的空调房有时间有精力去查找为何1.5M会偶发瞬断没问题,如果是日晒雨淋的去找几十个DP设备为何会1.5M偶发瞬断是否是找罪受呢?
DP总线没什么可吐槽的,稳定可靠。如果按标准可用到1.5M,实际只能到500K才稳定,那肯定是有缺陷,因该找到并消除,这是一个对待问题的态度问题。有时现场事多,就直接降低波特率处理了,这是权宜之计,并不能说就是对的。别人不知道,我设计的有的系统选用1.5M还真不是默认的,波形,协议,通讯循环时间还都测量和分析过。