回复:一起“难缠”的840D故障处理

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9112
  • 精华

    157
  • 被关注

    1473

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-09-18 15:37:27

18楼

今天下午再次关注这台设备,运行正常,应该说这起故障算是找到问题的根源了。为让大家有一个参考,我倒叙的把这个问题描述一遍,先把关键的液压原理图放上:

红框的电磁阀故障状态:自动状态始终为ON,手动状态当使能上主轴,该阀为ON,当断开上主轴使能,延时断开。

那为什么每次开机(设备停止到启动完毕的过程),系统会报警几个模块没有准备好呢?

倒叙方式判断问题,假设,该液控单向阀先导存在内泄,且内泄的状态是打开液控单向阀的X口,那么,上主轴的液控单向阀无法再实现设备停止时的锁定。当设备启动阶段,由于液压系统尚未得到足够的压力稳定,使上主轴出现由于压力不稳定造成的一定位移,这个位移会使系统检测到位置的偏差大于了MD36000等的参数范围,迫使电源等模块做出取消使能的判断。

相对这个逻辑应该是正确的,如果偏差数据大于参数,是需要进行有效的停机保障。

而且且就是这个保障(电源等模块没有准备好),让我走了近半年多的弯路。我相信一点,无论弯路有多长,只有是在走,哪怕是在爬,目的地是一定会到达的。

每次经过该设备,听到轰隆隆的设备运行声音,此时赛过名曲,过瘾!



评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINUMERIK

共有25500条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。