恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-09-18 15:40:42
5楼
你理解偏了,你目前别考虑AC0(累加器),
我的截的图是官方modbus rtu库内部程序,是为了说明库程序有强制10H(十进制16)写单个字 的功能。
你只要把 mModbusForceMulti 变量置1 就实现你要的功能了(符号表里面查询具体地址)
解决了就好,
大牛不敢当,只是刚好你说的问题我知道怎么回事。
前段时间研究过官方的库程序,虽然库文件说明里面没有明确指出该指令,但是通过程序可以看到该功能的。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主