发布于 2019-09-18 16:31:13

49楼

说到降波特率运行,还想到一件趣事:

03年,在宣化一企业调试。当时的设计方案是ET200M中有一个HSC,并且要用到硬件中断OB40。

那时,老板为了省银子,用的不是标准的PROFIBUS-DP电缆,而是美国贝尔的一种普通双绞屏蔽线。这种电缆我测试过,超过2米就没办法跑12M的波特率了。但现场的距离约有300m左右,别说1.5M的波特率,500K的都跑不起来,只能用187.5K。

波特率降下来了,网络是稳定了,但是,不良后果却来了:OB40丢了,硬件中断丢了。

没办法,现场改方案,总算把这个工程应付过去了。

回去以后,我直接找到工程部长拉着他一起去找老板,强烈要求以后只能用标准的PROFIBUS-DP电缆,在这方面不能省银子。


但是,即便是这样的案例,我的网络也是稳定可靠的,至今没听说过掉网。更没听说过吐槽。

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心

精华帖版主置评:此贴表明了传输介质对通讯速率的影响。-yming