回复:服了,一个485的扩展模块,居然还通讯不上了

沙鲁

  • 帖子

    1229
  • 精华

    2
  • 被关注

    29

论坛等级:侠圣

注册时间:2008-10-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-09-19 09:44:28

4楼

我结贴了,问题找到了,原因我也是无语了,描述一下排查过程。

从新拿了一个CPU(我都怀疑到CPU了),连接串口模块,还是不行。冷静的想了想,为什么通讯板可以,两个通讯模块都不可以那。

①首先排除了程序;

②再排除了通讯端口的配置;

③总结一下问题情况,发现即使不回复,起码发送灯应该亮吧,结果是没有一个灯亮的,拿到模块没接收到?硬件链路的问题?

不能是我两个DP插头有问题吧(以前从来没这么想过,还有一个是新的那),又找了一个死头的串口线,接上一测,通讯正常了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

已经没有任何心思再去测为什么两个DP头有问题了。提起精神干点别的吧。收工。

小心驶得万年船

精华帖版主置评:有头有尾,给出问题结果。奖励一颗小星星。 CB端子螺钉接线,CM插头插座。发送LED没亮。这些是要点。-yming